에어컨이 정속형이라 트는 정기량 알아보려고 스마트콘센트 를 샀어요
그래서 궁금한점은 이 기기에 있는 어플에서 w 와kwh를 보여주는데 1khw는 1000w로 알고 있는데 여기에는 표시가 다르네요
2382w인데 2.38khw라고 적혀있지 않고 1.87w라고 적혀있네요
1khw가 1000w가 아닌건가요 아니면 어플이 잘못계산한건가요?
추천 0
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글 3

블루팬시님의 댓글

블루팬시 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
회원아이콘 7시부터 카운트된거 같은데요. 7시부터 9시까지 누적 사용량이 2382.3W(약 2.38Kw) 인거고 밑에 표시되는거는 최근 1시간 기준으로 측정되는 값으로 8시부터 9시까지 한 시간동안 1.87kw/h(1870w/h) 사용했다고 나오는듯 합니다. 밑에건 최근 한시간 단위로 사용량 리프레시 되는거 같아요. 위에는 누적이고요.